首頁 -> 登錄 -> 注冊 -> 回復主題 -> 發表主題
光行天下 -> 電子,電路設計及其儀器 -> EPS應急電源的原理及應用 [點此返回論壇查看本帖完整版本] [打印本頁]

一覽led英才 2013-05-18 15:28

EPS應急電源的原理及應用

u;1NhD<n  
1 EPS應急電源工作原理 Zul32]1r  
Gnq~1p5^  
  在網電正常時,應急電源向負載轉送網電,同時進行蓄電池充電管理,逆變單元不工作;接到消防信號,將網電或應急電(網電故障時)強制送至負荷末端;網電發生故障時,自動轉為應急供電。網電恢復或消防信號解除,應急電源恢復網電工作狀態。 B\w`)c  
]}c=U@D,9  
  EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈寬調制)技術,系統主要包括整流充電器、蓄電池組、逆變器、互投裝置等部分,其中逆變器是核心。整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電;逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力;互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換;系統控制器對整個系統進行實時監控,可以發出告警信號,同時可通過串行口與計算機或Modem連接,實現對供電系統的微機監控和遠程監控。 J0plQDe  
BJr Nbo;T  
  一般由電網供電轉為EPS應急電源供電及由EPS電源轉為電網供電的切換時間不大于0.1秒-0.2秒。在電網供電正常時,EPS應急電源處于充電飽和狀態(進人浮充電狀態),耗電小于標稱容量的0.1%。 a-5$GvG  
bx6}zkf&  
  2 EPS應急電源的分類 jd'R2e  
WF0>R^SpZ  
  (1)按照輸出方式劃分可分為:直流輸出型、交直流混合輸出型和交流輸出型。 U2u>A r  
.H.v c_/  
  (2)按照運行方式劃分可分為:冷后備式、熱后備式、在線式。 m <ruFxY  
7[ji,.7  
  (3)按照負載特性劃分可分為:應急照明電源和(消防)設備應急電源。 AtYYu  
rnaDo\5  
  3 EPS應急電源的特點 }'- )  
r\`m[Q  
  EPS消防應急電源,具有一定的先進性和實用性,它可以實現微機監控和處理,對消防應急照明、卷簾門、消防電梯、水泵、排煙風機等消防設施實現自動控制。此類產品多為高層建筑、機場、電信網絡機房、醫院、重要場館等工程采用。具有以下特點: [! BH3J!  
|g+5rVbd  
  (1)電網有電時處于靜態,無噪音,小于60dB,不需排煙、防震處理。 <3CrCEPC  
vBXr[XoC  
  (2)自動切換,可實現無人值守。電網與EPS電源相互切換時間為0.1s-0.25s。 g"f^YEQ_