    [討論]變頻供水設備小泵的問題 [復制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線ascxxd
     
    發帖
    6
    光幣
    30
    光券
    0
    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發表于: 2010-03-23
    負壓變頻供水設備系統中沒有配置小泵,但系統壓力高后,主機會停泵答:查看系統中是否將小泵的允許運行打開,致使系統中雖然無實際小泵工作,但相當于虛設了一個小泵工作,導致系統壓力高時主泵停機。如果系統沒有設定小泵,請檢查第20項是否設定了主機到頻率下限停機的功能。 ;Ce?f=4  
    無負壓變頻供水設備小泵起停過于頻繁,為什么? IG# wY  